四种常见的G120基本定位故障排除方法(下)

500浏览量

0评论

继续上次天津smart 3000一级代理商为大家介绍F7452故障文章下文:

为了能减少跟随偏差,还能够采用下列对策:

设定位置环风险管控(p2534),减少轴运作时的跟随偏差;

调节位置环占比,提升位置实际值跟随特点;

查验位置环编码器值是不是发生基因突变(如激光测距仪被挡住),编码器毁坏,编码器位置值反方向(p410取反);

查验电动机是不是匝间,查验工业设备。

默认的公差值太小,按照计划变大公差值(p2546);

3、F7450/F7451故障

轴在运行中高效的减少了跟随偏差后,可以完成各种各样相对性、肯定定位每日任务,但在抵达总体目标位置、或是抵达总体目标位置周边时,变频器总会报故障F7450/F7451,这又是怎么回事?

天津smart 3000一级代理商表示可以先看一下故障缘故,F7450为位置环静态数据对话框监管故障,F7451为位置环定位对话框监管故障。在定位期内一旦位置预设值不再改变,变频器逐渐监管位置实际值,假如轴在静态数据监管时间p2543的时间内都还没进到总体目标位置的±p2542范围之内(即静态数据对话框),变频器便导出故障F07450;同样,假如轴在定位监管时间p2545的时间内都还没进到总体目标位置的±p2544范围之内(即定位对话框),变频器便导出故障F07451;一旦位置实际值抵达定位窗口的范围之内,变频器便导出位置抵达数据信号。这上面要求,静态数据对话框需超过定位对话框,静态数据监控时间需低于定位监控时间。

不难看出,F7450/F7451故障同是由位置实际值曲线图与位置预设值曲线图跟随不太好所造成的。那样先要做的或是减少跟随偏差,方法与F7452故障处理办法同样,这里就不再赘述。自然,还可以选择变大静态数据对话框和定位窗口,可是需注意定位窗口的尺寸应该根据定位精密度来设定,不能盲目的改大。

除开位置预设值和位置实际值的误差之外,F7450/F7451故障的主要原因还有一个是监控时间,能够适当增加静态数据监控时间和定位监控时间,即容许轴以稍长的时间进行定位每日任务,防止出现故障F7450/F7451。

此外,在变频器也就能后,但轴未运行中(即并没有定位任务时),假如轴挪动,变频器还会报故障F7450。

因为在对待故障F7452时已经有效减少了跟随偏差,因此,在本案例中仅仅增强了静态数据监控时间和定位监控时间,变频器没有再报F7450/F745故障。