聚人智能发表于2022年7月21日17:42最后回复于2022年7月21日17:42

西门子安全型I/O模块全局怎么钝化?

878浏览量

0评论

天津西门子伺服电机代理商表示,西门子的故障安全模块在故障的时候会造成钝化,钝化的时候会全自动应用故障安全值(0)替代全过程值。简单的说,便是在钝化状态下导出模块并没有导出,即便安全性程序流程中导出详细地址仍在置位;键入模块给予取代值“0”给安全性程序流程即便具体数据信号状态为接入(1)状态。

在造成故障安全数据信号模块钝化的不正确消退后,要客户对模块状态开展确定,这种确定的操控就称之为去钝(再次集成化)。去钝化结束后,模块由给予故障安全值(0)转换到全过程值,导出状态再次由全过程印象区详细地址操纵,键入的全过程印象区详细地址给予具体的数据信号状态。

西门子故障安全模块去钝化常见的形式有人工或全自动,假如设定为全自动去钝得话,那样只需外界的常见故障一清除这个系统会全自动去钝,不过在这里必须注重一下,便是全自动去钝它具有一定的安全风险,所以天津西门子伺服电机代理商不推荐全自动去钝,更强烈推荐手动式去钝;假如设定为手动式去钝得话,这是要根据程序编写来保持的,大家在系统里边有规范去钝化的功能块立即启用就可以,自然我们通过手动式程序编写还可以完成。在其中手动式去钝的方法可再分成独立去钝化(对于单独模块实际操作)和全局去钝化(对于全部模块实际操作)。

全局去钝化用现有的安全性指令(ACK_GL)完成,能够迅速方便快捷的对这一安全运行组里的全部已清除常见故障的要求去钝化状态下的安全性模块一起再次集成化,且不必须去一个个单独的去钝实际操作。

指令启用:

1)在TIA Portal中建立一个新项目,组态软件S7-1500F网站,并加上一个标准DB2(From_HMI)和一个安全性DB3(TO_Safety),如图所示。

西门子伺服电机代理商

2)在安全的源程序块FB1(Main_Safety_RTG1)中,先将来源于HMI去钝化按键点发送给安全性DB中的点,随后从右边指令->基本上指令->Safety function下启用ACK_GL全局去钝化指令,指令里的ACK_GLOB关系HMI传送来的安全性DB点,该引脚上升沿开启,如图所示。

西门子伺服电机代理商

3)当上位机软件关系的点“From_HMI”有0到1的转变时,就能够完成全局去钝化的实际操作,如图所示。

西门子伺服电机代理商

以上就是天津西门子伺服电机代理商为大家介绍的文章,希望能够帮助到大家。


私信

举报